结构胶计算问题
主题作者:阿南

主题来自:豪沃克论坛
http://hwksoft.com/forum/topic.asp?topic_id=175&forum_id=31&cat_id=8
==========================================================

标题: 结构胶计算问题
日期: 2009/03/25
内容:
根据JGJ102-2003第5.6.6条规定,在玻璃组件下方如设置了托条,玻璃重量(永久荷载)由托条传递给横梁,胶缝计算的时候是否可以不像软件计算那样,不考虑自重效应?当玻璃分格大的时候,胶缝宽度很大。
另对5.1.7、6.3.11条,现在玻璃的分格一般比较大而且采用中空玻璃,软件应考虑。



回复:
----------------------------------------------------------

作者: 666666
日期: 2009/03/25
内容:
软件结构胶计算中有选项:是否校核长期强度,,如选择不校核,则不计算长期强度影响,也就是重力作用不计算.


----------------------------------------------------------

作者: 四川幕墙
日期: 2009/07/03
内容:
有托条,不计自重效应

==========================================================