内容:
豪沃克全玻璃幕墙计算中计算结构胶厚度时结构胶地震变位承受能力怎么取的是0.41,记得隐框玻璃幕墙结构胶计算时取的值都在0.12左右啊。
回复:
----------------------------------------------------------
作者: 666666
日期: 2012/12/05
内容:
该数据根据选择胶的种类不同而不同,可以在结构胶管理中修改
992单组分结构胶 0.076 0.125 0.2 0.01
999双组分结构胶 0.08 0.125 0.2 0.01
DC983 0.125 0.125 0.2 0.01
DC993双组分结构胶 0.1 0.125 0.2 0.01
DC995单组分结构胶 0.15 0.4 0.2 0.01
GE4400 0.125 0.41 0.2 0.01
GF999单组分阻燃结构胶 0.09 0.125 0.2 0.01
JG21 0.125 0.125 0.2 0.01
JS-1200酸性透明结构胶 0.131 0.125 0.2 0.01
JS6000 0.125 0.125 0.2 0.01
----------------------------------------------------------
作者: 正北偏南
日期: 2012/12/05
内容:
谢谢,看来不同品牌的结构胶算出来的结果差别很大啊
==========================================================