豪沃克全玻璃幕墙计算中计算结构胶厚度时结构胶地震变位承受能力怎么取的是0.41,记得隐框玻璃幕墙结构胶计算时取的值都在0.12左右啊。



编辑讯息 编辑 发贴时间 2012/12/05 08:38:40 会员IP IP: 已设置保密

 该用户目前不在线 666666 
  此人为版主

 
 版主

 
 威望: + 2  
 国家:
 来自: 保密
 鉴定:
 总发贴数: 531
 注册日期: 2004/08/11

 查看会员资料 查看  发送悄悄话 消息  回复并引用原文 引用  回复贴子 回复 

该数据根据选择胶的种类不同而不同,可以在结构胶管理中修改
992单组分结构胶    0.076    0.125    0.2    0.01
999双组分结构胶    0.08    0.125    0.2    0.01
DC983    0.125    0.125    0.2    0.01
DC993双组分结构胶    0.1    0.125    0.2    0.01
DC995单组分结构胶    0.15    0.4    0.2    0.01
GE4400    0.125    0.41    0.2    0.01
GF999单组分阻燃结构胶    0.09    0.125    0.2    0.01
JG21    0.125    0.125    0.2    0.01
JS-1200酸性透明结构胶    0.131    0.125    0.2    0.01
JS6000    0.125    0.125    0.2    0.01



编辑讯息 编辑 发贴时间 2012/12/05 09:30:29 会员IP IP: 已设置保密

 该用户目前不在线 正北偏南 
  

 新手上路

 
 威望: + 0  
 国家:
 来自: 保密
 鉴定:
 总发贴数: 10
 注册日期: 2012/11/08

 查看会员资料 查看  发送悄悄话 消息  回复并引用原文 引用  回复贴子 回复 

谢谢,看来不同品牌的结构胶算出来的结果差别很大啊



编辑讯息 编辑 发贴时间 2012/12/05 14:48:03 会员IP IP: 已设置保密